通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
15.4 水系统阀门水压试验
15.4.1 阀门进场检验时,设计工作压力大于1.0MPa及在主干管上起切断作用的阀门应进行水压试验(包括强度和严密性试验),合格后再使用。其他阀门不单独进行水压试验,可在系统水压试验中检验。阀门水压试验应在每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查20%,且不应少于1个。安装在主干管上起切断作用的阀门应全数检查。
15.4.2 阀门强度试验应符合下列规定:
1 试验压力应为公称压力的1.5倍。
2 试验持续时间应为5min。
3 试验时,应把阀门放在试验台上,封堵好阀门两端,完全打开阀门启闭件。从一端口引入压力(止回阀应从进口端加压),打开上水阀门,充满水后,及时排气。然后缓慢升至试验压力值。到达强度试验压力后,在规定的时间内,检查阀门壳体无破裂或变形,压力无下降,壳体(包括填料函及阀体与阀盖连接处)不应有结构损伤,强度试验为合格。
15.4.3 阀门严密性试验应符合下列规定:
1 阀门的严密性试验压力应为公称压力的1.1倍。
2 试验持续时间应符合表15.4.3的规定。
表15.4.3 阀门严密性试验持续时间

3 规定介质流通方向的阀门,应按规定的流通方向加压(止回阀除外)。试验时应逐渐加压至规定的试验压力,然后检查阀门的密封性能。在试验持续时间内无可见泄漏,压力无下降,阀瓣密封面无渗漏为合格。

条文说明
15.4.1 本条对阀门试压范围进行了规定。
15.4.2 阀门强度试验应在启闭件(阀瓣)完全打开时进行,主要检查壳体、填料函及阀体与阀盖连接处耐压强度。
15.4.3 阀门严密性试验主要检查在关闭状态下,阀门是否严密。
15.4.2 阀门强度试验应在启闭件(阀瓣)完全打开时进行,主要检查壳体、填料函及阀体与阀盖连接处耐压强度。
15.4.3 阀门严密性试验主要检查在关闭状态下,阀门是否严密。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:15.3 风管系统严密性试验
- 下一节:15.5 水系统管道水压试验