通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
返 回
变小
变大
底 色

13.2 管道与设备防腐

13.2.1 管道与设备防腐施工前应具备下列施工条件:
    1 选用的防腐涂料应符合设计要求;配制及涂刷方法已明确,施工方案已批准;采用的技术标准和质量控制措施文件齐全;
    2 管道与设备面层涂料与底层涂料的品种宜相同;当不同时,应确认其亲溶性,合格后再施工;
    3 从事防腐施工的作业人员应经过技术培训,合格后再上岗;
    4 防腐施工的环境温度宜在5℃以上,相对湿度宜在85%以下。
13.2.2 管道与设备防腐施工应按下列工序(图13.2.2)进行。
图13.2.2 管道与设备防腐施工工序
图13.2.2 管道与设备防腐施工工序
13.2.3 防腐施工前应对金属表面进行除锈、清洁处理,可选用人工除锈或喷砂除锈的方法。喷砂除锈宜在具备除灰降尘条件的车间进行。
13.2.4 管道与设备表面除锈后不应有残留锈斑、焊渣和积尘,除锈等级应符合设计及防腐涂料产品技术文件的要求。
13.2.5 管道与设备的油污宜采用碱性溶剂清除,清洗后擦净晾干。
13.2.6 涂刷防腐涂料时,应控制涂刷厚度,保持均匀,不应出现漏涂、起泡等现象,并应符合下列规定:
    1 手工涂刷涂料时,应根据涂刷部位选用相应的刷子,宜采用纵、横交叉涂抹的作业方法。快干涂料不宜采用手工涂刷。
    2 底层涂料与金属表面结合应紧密。其他层涂料涂刷应精细,不宜过厚。面层涂料为调和漆或瓷漆时,涂刷应薄而均匀。每一层漆干燥后再涂下一层。
    3 机械喷涂时,涂料射流应垂直喷漆面。漆面为平面时,喷嘴与漆面距离宜为250mm~350mm;漆面为曲面时,喷嘴与漆面的距离宜为400mm。喷嘴的移动应均匀,速度宜保持在13m/min~18m/min。喷漆使用的压缩空气压力宜为0.3MPa~0.4MPa。
    4 多道涂层的数量应满足设计要求,不应加厚涂层或减少涂刷次数。
条文说明
13.2.1 管道与设备在进行防腐施工前,应根据设计要求了解防腐涂料的品种和使用要求,包括油漆的组分和配合比、表干时间、实干时间、理论用量、施工方法、层次以及漆膜厚度等。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475