通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
返 回
变小
变大
底 色

10.9 制冷制热附属设备安装

10.9.1 制冷制热附属设备安装应按下列工序(图10.9.1)进行。
图10.9.1 制冷制热附属设备安装工序
图10.9.1 制冷制热附属设备安装工序
10.9.2 制冷制热附属设备基础应符合本规范第10.2.2条的规定。
10.9.3 制冷制热附属设备就位安装应符合设计及产品技术文件的要求,并应符合下列规定:
    1 附属设备支架、底座应与基础紧密接触,安装平正、牢固,地脚螺栓应垂直拧紧;
    2 定压稳压装置的罐顶至建筑物结构最低点的距离不应小于1.0m,罐与罐之间及罐壁与墙面的净距不宜小于0.7m;
    3 电子净化装置、过滤装置安装应位置正确,便于维修和清理。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475