通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
10.7 软化水装置安装
10.7.1 软化水装置安装应按下列工序(图10.7.1)进行。

图10.7.1 软化水装置安装工序
10.7.2 软化水装置的安装场地应平整,软化水装置的基础应符合本规范第10.2.2条规定。
10.7.3 软化水装置安装应符合下列规定:
1 软化水装置的电控器上方或沿电控器开启方向应预留不小于600mm的检修空间;
2 盐罐安装位置应靠近树脂罐,并应尽量缩短吸盐管的长度;
3 过滤型的软化水装置应按设备上的水流方向标识安装,不应装反;非过滤型的软化水装置安装时可根据实际情况选择进出口。
10.7.4 软化水装置配管应符合设计要求,并应符合下列规定:
1 进、出水管道上应装有压力表和手动阀门,进、出水管道之间应安装旁通阀,出水管道阀门前应安装取样阀,进水管道宜安装Y形过滤器;
2 排水管道上不应安装阀门,排水管道不应直接与污水管道连接;
3 与软化水装置连接的管道应设独立支架。

- 上一节:10.6 蓄热蓄冷设备安装
- 下一节:10.8 水泵安装