通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
10.3 吸收式制冷机组安装
10.3.1 吸收式制冷机组安装应按下列工序(图10.3.1)进行。

图10.3.1 吸收式制冷机组安装工序
10.3.2 吸收式制冷机组的基础应符合本规范第10.2.2条的规定。
10.3.3 吸收式制冷机组运输和吊装可按本规范第10.2.3条执行。
10.3.4 吸收式制冷机组就位安装可按本规范第10.2.4条执行,并应符合下列规定:
1 分体机组运至施工现场后,应及时运入机房进行组装,并抽真空。
2 吸收式制冷机组的真空泵就位后,应找正、找平。抽气连接管宜采用直径与真空泵进口直径相同的金属管,采用橡胶管时,宜采用真空胶管,并对管接头处采取密封措施。
3 吸收式制冷机组的屏蔽泵就位后,应找正、找平,其电线接头处应采取防水密封。
4 吸收式机组安装后,应对设备内部进行清洗。
10.3.5 燃油吸收式制冷机组安装尚应符合下列规定:
1 燃油系统管道及附件安装位置及连接方法应符合设计与消防的要求。
2 油箱上不应采用玻璃管式油位计。
3 油管道系统应设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。油管道与机组的连接不应采用非金属软管。
4 燃烧重油的吸收式制冷机组就位安装时,轻、重油油箱的相对位置应符合设计要求。
10.3.6 直燃型吸收式制冷机组的排烟管出口应按设计要求设置防雨帽、避雷针和防风罩等。
10.3.7 吸收式制冷机组的水管配管应按本规范第10.2.5条执行。

- 上一节:10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
- 下一节:10.4 冷却塔安装