通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
返 回
变小
变大
底 色

8.5 风口安装

8.5.1 风管与风口连接宜采用法兰连接,也可采用槽形或工形插接连接。
8.5.2 风口不应直接安装在主风管上,风口与主风管间应通过短管连接。
8.5.3 风口安装位置应正确,调节装置定位后应无明显自由松动。室内安装的同类型风口应规整,与装饰面应贴合严密。
8.5.4 吊顶风口可直接固定在装饰龙骨上,当有特殊要求或风口较重时,应设置独立的支、吊架。