通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
7.4 装配式管道吊架安装
7.4.1 装配式管道吊架应按设计要求及相关技术标准选用。装配式管道吊架进行综合排布安装时,吊架的组合方式应根据组合管道数量、承载负荷进行综合选配,并应单独绘制施工图,经原设计单位签字确认后,再进行安装。
7.4.2 装配式管道吊架安装应符合下列规定:
1 吊架安装位置及间距应符合设计要求,并应固定牢靠;
2 采用膨胀螺栓固定时,螺栓规格应符合产品技术文件的要求,并应进行拉拔试验;
3 装配式管道吊架各配件的连接应牢固,并应有防松动措施。
7.4.2 装配式管道吊架安装应符合下列规定:
1 吊架安装位置及间距应符合设计要求,并应固定牢靠;
2 采用膨胀螺栓固定时,螺栓规格应符合产品技术文件的要求,并应进行拉拔试验;
3 装配式管道吊架各配件的连接应牢固,并应有防松动措施。
目录
上节
下节