通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1 非金属与复合风管材料的防火性能应符合设计要求及现行国家有关标准的规定。
5.1.2 非金属与复合风管板材的技术参数及适用范围应符合表5.1.2的规定。
表5.1.2 非金属与复合风管板材的技术参数及适用范围
表5.1.2 非金属与复合风管板材的技术参数及适用范围
    注:b为风管内边长尺寸。
5.1.3 非金属与复合风管及配件制作前应具备下列施工条件;
    1 风管及配件的制作尺寸、接口形式及法兰连接方式已明确,加工方案已批准;采用的技术标准和质量控制措施文件齐全;
    2 现场风管制作环境应满足作业条件,并应采用机械通风;
    3 非金属与复合风管材料符合相关产品技术标准,板材、胶粘剂的性能满足制作要求,与风管系统功能相匹配,材料进场检验合格;
    4 加工机具准备齐全,满足制作要求。
5.1.4 非金属与复合风管的制作方式应根据风管连接形式确定,非金属与复合风管连接形式及适用范围应符合表5.1.4的规定。
表5.1.4 非金属与复合风管连接形式及适用范围

表5.1.4 非金属与复合风管连接形式及适用范围

 

    注:1 b为矩形风管长边尺寸,δ为风管板材厚度;
    2 PVC连接件厚度大于或等于1.5mm;
    3 铝合金连接件厚度大于或等于1.2mm。
5.1.5 非金属与复合风管在使用胶粘剂或密封胶带前,应将风管粘接处清洁干净。
5.1.6 非金属与复合风管及法兰制作的允许偏差应符合表5.1.6的规定。

表5.1.6 非金属与复合风管及法兰制作的允许偏差(mm)
非金属与复合风管及法兰制作的允许偏差(mm)

5.1.7 非金属与复合风管制作的成品保护措施应包括下列内容:
    1 复合风管板材应妥善保存,覆面层不应划伤,板材不应变形、压瘪;
    2 风管粘接后,胶粘剂干燥固化后再移动、叠放或安装;
    3 风管在制作过程中及制作完成后应采取防护措施,避免风管划伤、损坏及水污染、浸泡;
    4 装卸、搬运风管时,应轻拿轻放,防止其覆面层破损;玻璃纤维复合风管和玻镁复合风管的运输、存放应采取防潮措施;
    5 风管堆放场地应有防尘、防雨措施,地面不应有泛潮或积水。
5.1.8 非金属与复合风管制作的安全与环境保护措施应包括下列内容:
    1 制作人员应戴口罩,制作场地应通风;
    2 胶粘剂应妥善存放,注意防火,且不应直接在阳光下曝晒;
    3 操作现场不应使用明火,应配备灭火器材;
    4 失效的胶粘剂及废胶粘剂容器不应随意抛弃或燃烧,应集中处理;
    5 板材下料使用刀具时,应戴手套。


条文说明
5.1.1 目前,国家现行有关防火标准有《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222、《建筑设计防火规范》GB50016及《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624等。
5.1.2 不同类型玻镁复合风管板材的适用场合:
    普通型:用于制作安装在同一防火分区内,没有保温要求的矩形通风管道;

    节能型:用于制作安装在同一防火分区内,需达到节能保温要求的空调系统的矩形风管;
    低温节能型:用于制作安装在同一防火分区内,需达到节能保温要求的低温送风空调系统的矩形风管;
    洁净型:用于制作洁净空调系统风管;
    排烟型:用于制作室内消防防排烟风管;
    防火型:用于制作火灾时需持续送、排风1.5h的风管;
    耐火型:用于制作火灾时需持续送、排风2.0h的风管。
5.1.3 非金属与复合风管制作过程中,可能产生粉尘及挥发物,故要求风管制作场地内应采用机械排风。
    非金属与复合风管材料应符合《非金属及复合风管》JG/T258、《通风管道技术规程》JGJ141等标准的规定。硬聚氯乙烯板材应符合现行国家标准《硬质聚氯乙烯层压板材》GB/T4454或《硬质聚氯乙烯挤出板材》GB/T13520的规定。无机玻璃钢风管材料应符合《玻镁风管》JC/T646的规定。

    风管粘接胶料宜采用环保阻燃型胶粘剂,并与风管材质相匹配,无有害气体挥发。复合风管所用的胶粘剂应是板材厂商认定的专用胶粘剂。
    聚氨酯铝箔和酚醛铝箔复合风管制作机具包括量具、工作台、压尺、切割刀(90°双刃刀、左45°单刃刀、右45°单刃刀和垂直切断刀)、打胶枪、密封枪、橡胶锤、切割机、压弯机、台钻、手电钻、电焊机等。量具包括角尺、钢板尺、钢卷尺、画规等。
    玻璃纤维复合风管制作机具包括量具、工作台、压尺、双刃刀、单刃刀、壁纸刀、扳手、打胶枪、切割机、台钻、手电钻等。
    玻镁复合风管制作机具包括量具、工作台、压尺、工具刀、丝织带、切割机、台钻、手电钻、角磨机等。
    硬聚氯乙烯风管制作机具包括量具、木工锯、钢丝锯、鸡尾锯、手用电动曲线锯、木工刨、电热焊枪、各类胎模、割板机、锯床、圆盘锯、电热烘箱、管式电热器、空气压缩机、砂轮机、坡口机、电动折弯机、对挤焊机等。
5.1.4 45°粘接是指风管两端加工成45°切口,用胶粘剂将切口粘接,切口内外表面分别用密封胶和铝箔胶带密封;插接连接是指用槽形铝型材或PVC型材的连接件与风管端部粘接,再用插条(“I”、“H”、“C”插条)将型材插接;外套角钢法兰连接是指用槽形铝型材与风管端部粘接,再用铆钉将风管与角钢法兰铆接,角钢法兰用于风管连接。



目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475