通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
4.3 配件制作
4.3.1 风管的弯头、三通、四通、变径管、异形管、导流叶片、三通拉杆阀等主要配件所用材料的厚度及制作要求应符合本规范中同材质风管制作的有关规定。
4.3.2 矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用内外同心弧形,曲率半径宜为一个平面边长。
4.3.3 矩形风管弯头的导流叶片设置应符合下列规定:
1 边长大于或等于500mm,且内弧半径与弯头端口边长比小于或等于0.25时,应设置导流叶片,导流叶片宜采用单片式、月牙式两种类型(图4.3.3);
2 导流叶片内弧应与弯管同心,导流叶片应与风管内弧等弦长;
3 导流叶片间距L可采用等距或渐变设置的方式,最小叶片间距不宜小于200mm,导流叶片的数量可采用平面边长除以500的倍数来确定,最多不宜超过4片。导流叶片应与风管固定牢固,固定方式可采用螺栓或铆钉。
4.3.5 变径管单面变径的夹角宜小于30°,双面变径的夹角宜小于60°。圆形风管三通、四通、支管与总管夹角宜为15°~60°。
图4.3.3 风管导流叶片形式示意
4.3.4 圆形风管弯头的弯曲半径(以中心线计)及最少分段数应符合表4.3.4的规定。
表4.3.4 圆形风管弯头的弯曲半径和最少分段数

条文说明
4.3.3 内外同心弧型弯头的阻力小,建议优先采用。弯头的曲率半径越大,风阻越小,但往往会受安装条件限制,无法做到随意加大弯头制作的曲率半径时,增加导流叶片可适当减小弯头的风阻,所以提出在无法保证曲率半径的前提下加设导流叶片。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.2 金属风管制作
- 下一节:4.4 质量检查