民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020
C.2 土壤表面氡析出率测定
C.2.1 土壤表面氡析出率测定仪器设备应包括取样设备、测量设备。取样设备的形状应为盆状,工作原理应分为被动收集型和主动抽气采集型两种。现场测量设备应符合下列规定:
1 不确定度不应大于20%;
2 探测下限不应大于0.01Bq/(m²·s)。
C.2.2 测量步骤应符合下列规定:
1 在测量建筑场地按20m建筑场地网格布点,布点数不应少于16个,应于网格点交叉处进行土壤氡析出率测量。工作温度应为-10℃~40℃;相对湿度不应大于90%。
2 测量时,应清扫采样点地面,去除腐殖质、杂草及石块,把取样器扣在平整后的地面上,并应用泥土对取样器周围进行密封,准备就绪后,开始测量并开始计时(t)。
3 土壤表面氡析出率测量过程中,应符合下列规定:
1) 使用聚集罩时,罩口与介质表面的接缝处应进行封堵;
2) 被测介质表面应平整,各个测量点测量过程中罩内空间的容积不应出现明显变化;
3) 测量时间等参数应与仪器测量灵敏度相适应,一般为1h~2h;
4) 测量应在无风或微风条件下进行。
C.2.3 被测地面的氡析出率应按下式进行计算:
式中:R——土壤表面氡析出率[Bq/(m²·s)];
Nt——经历T时刻测得的罩内氡浓度(Bq/m³);
S——聚集罩所罩住的介质表面的面积(m²);
V——罩聚集罩所罩住的罩内容积(m³);
T——罩测量经历的时间(s)。
