室外排水设计标准 GB50014-2021
9.4 信息化
9.4.1 信息化系统应根据生产管理、运营维护等要求确定,分为信息设施系统和生产管理信息平台。
9.4.2 排水工程应进行信息设施系统建设,并应符合下列规定:
1 应设置固定电话系统和网络布线系统;
2 宜结合智能化需求设置无线网络通信系统;
3 可根据运行管理需求设置无线对讲系统、广播系统;
4 地下式排水工程可设置移动通信室内信号覆盖系统。
9.4.3 排水工程宜设置生产管理信息平台,并应具有移动终端访问功能。
9.4.4 信息化系统应采取工业控制网络信息安全防护措施。
9.4.1 信息设施系统的建设对于提高排水工程管理水平非常关键,是部署生产管理信息平台和最终实现排水工程管理信息化的基础。生产管理信息平台是排水工程的信息化集成平台,将生产监控和运行管理决策有机地结合起来,在企业管理层和现场自动化控制层之间起到承上启下的作用,实现指导生产运行调度、统计报表、设备管理、成本分析、计划管理和企业管理体系等目标,提升厂级生产管理效率和运营信息化管理水平。
9.4.3 建立生产管理信息平台可以实现排水工程运行管理的集中化、数字化、网络化。生产管理信息平台具有移动终端应用系统(App软件),可设访问权限,授权移动终端进行排水工程地理信息查询、基础信息查询、实时数据监测查询、历史运行信息查询、实时告警信息查询、实时数据巡查查询、在线填报、填报审核、日报统计、日报查询和安全认证等移动办公的功能。
9.4.4 近年来,工业领域信息安全事件频发,因此信息化系统应考虑适当的软硬件防护措施。信息系统安全防护要求可参照现行国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239的有关规定执行。
