【已废止】火灾报警控制器 GB4717-2005
6.24 恒定湿热(耐久)试验
6.24.1 目的
检验控制器长时间承受使用环境中湿度影响的能力。
6.24.2 要求
试验期间,试样应保持在该试验要求的工作状态;试验后,试样无破坏涂覆和腐蚀现象,其性能应满足5.2.2〜5.2.9的要求。
6.24.3 方法
6.24.3.1 在不通电的情况下,将试样至于试验箱内。
6.24.3.2 调节试验箱,使温度为40℃±2℃,相对湿度90%〜95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持21d。
6.24.3.3 取出试样,在正常大气条件下,恢复12h后,检查试样表面涂覆情况,并按6.2〜6.9进行功能试验。
6.24.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的相关规定。
