6.12 绝缘电阻试验
6.12.1 目的
检验控制器的绝缘性能。
6.12.2 要求
试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值应不小于20MΩ;试样的电源输入端与机壳间的绝缘电阻值应不小于50MΩ。
6.12.3 方法
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加500V±50V直流电压,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值。
a)有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间;
b)电源插头(或电源接线端子)与机壳之间(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。试验时,应保证接触电有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大.以保证读数准确。
6.12.4 试验设备
满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(也可用兆欧表或摇表测试):
试验电压:500V±50V;
测量范围:0MΩ〜500MΩ;
最小分度:0.1MΩ;
记时:60s±5s。
检验控制器的绝缘性能。
6.12.2 要求
