【已废止】火灾报警控制器 GB4717-2005
6.8 信息显示及查询功能试验
6.8.1 目的
检验控制器信息显示及查询功能。
6.8.2 要求
试样的信息显示及查询功能应满足5.2.8的要求。
6.8.3方法
使试样分别在火灾报警状态、故障状态、自检状态及试样可能具有的监管报警状态、屏蔽状态,观察并记录试样信息的显示及查询情况。
检验控制器信息显示及查询功能。
6.8.2 要求
试样的信息显示及查询功能应满足5.2.8的要求。
6.8.3方法
使试样分别在火灾报警状态、故障状态、自检状态及试样可能具有的监管报警状态、屏蔽状态,观察并记录试样信息的显示及查询情况。
目录
上节
下节
- 上一节:6.7 自检功能试验
- 下一节:6.9 系统兼容功能试验(选择性试验)