2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
(一)消防
1、有部分建设项目缺少暖通专业图纸,防烟排烟设计内容直接在建筑图上表示,不符合相关规范要求及设计深度,需暖通专业介入,并提供相关计算书及图纸。
2、地下楼梯间采用加压送风时,应有固定窗设计内容,且与建筑设计一致。
3、自然排烟设计应与建筑专业落实各楼梯间可开启外窗的设置,应满足GB51215-2017 第3.2.1 条、应急浙消[2019]72 号第5 条的规定。
4、前室加压送风系统承担两层防烟前室,采用单层百叶风口有误, 应采用常闭风口。
5、加压送风系统主风管风速不应超 20m/s。
6、地下室总建筑面积大于 200 ㎡或一个房间面积大于 50 ㎡且可燃物较多时应设排烟设施。
7、与走道连同有门厅功能的区域不应按走道 13000m³/h 计算排烟量, 应按GB51251-2017 中 4.6.3.1 条取值。
8、对于仅有一面外墙可设置排烟窗(口)的厂房、仓库,当采用自然排烟时,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)的水平距离不宜大于其建筑净高的 2.8 倍,且不应大于 30m。
9、内走道的机械排烟口与安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于 1.5 米。
10、 排烟风机入口处应设排烟防火阀。
11、排烟防火阀距防火隔墙面不应大于 200mm。
12、 加压风机进风口与排烟口需满足两者边缘水平距离不应小于20m。
13、消防补风口与排烟口距离不应小于 5m。
14、每个防烟分区应有标注面积、净高、清晰高度、排烟量等必要 参数。
15、采用自然排烟场所,所有可开启自然排烟窗应在图纸上具体表示
并注明各项参数,其储烟仓♘度应不小于空间净高的 20%。特别是中庭的高位自然排烟窗还应设置分区、分组集中手动开启装置和自动开启设施,自然排烟窗的设置应同时与建筑专业协调一致。
16、各场所挡烟垂壁应明确具体材料,挡烟垂壁高度及挡烟垂壁底距地高度。电动挡烟垂壁、排烟口现场手动开启装置需标注完整,须与电气专业一致。
17、走廊挡烟垂壁底距地不小于 2.0m,且垂壁高度不小于 500mm。
18、汽车库防烟分区应说明其长边长度,排烟口及排烟风管应注明标高,排烟口应有调节装置保证各风口的排烟量。
19、汽车库防烟分区的最大允许场边长度不宜大于 60m,当有自然对流条件时,不宜大于 75m。
20、汽车库排烟口为风管顶部安装时,应避免风口与梁位置冲突而无法安装,排烟口贴临梁时也不满足单个排烟口最大排烟量。
21、地下室汽车库防火分区设置 2 台排烟风机(兼平时排风),一台补风机时,补风无法满足平时排风量 80%。
22、地下室充电车位防火密闭区域内排烟时应考虑补风。
23、 各自然排烟场所应明确补风方式及补风面积。
24、厨房排油烟管穿防火门处应设防火阀。
25、 建筑防火门边不能直接开设通风百叶,应有防火措施。
26、 空调管线不应穿越排烟井道。
27、排风排烟系统防火柔性接头需明确其耐火隔热性能要求。
28、消防风机室外防护罩应按浙消补充要求的规定补充制作大样和安装图。
