2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
(八)人防
68、接入人防口部的冲洗龙头前也应加设真空破坏器;
69、人防主要出入口的扩散室应设防爆地漏。
70、人防排水集水坑未设手摇泵。
71、人防干厕处建议增设地漏排至集水坑。
72、防门边管道阀门和人防门冲突,应调整管位或标高。
73、染毒区墙面洗消废水引至防护密闭门外的洗消污水集水坑,但应 采取相应的防护密闭措施。
74、人防饮用水箱未在图中配置消毒设施。
75、穿越两人防分区之间的人防墙两侧均应设置防护阀。
76、人防电站设计图深度不够,应补充平面详图、给水系统图、油管系统图,相关的设计说明及计算。
