2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
返 回
变小
变大
底 色

(七)节能和绿色建筑

    28、部分设计图纸的节能和绿色设计专篇未明确电梯的节能控制 措施、未明确水泵风机等电动机的能效标准。选用光源、整流器的能效应说明满足节能评价值要求。
    29、地下室汽车库设置 CO 监测装置与排风设施联动的节能措施未在相应的电气图纸上体现。
    30、绿建专篇中的光源、镇流器、水泵风机和变压器的能耗标准采用限定值,不满足绿建二星自评分表第 5.2.12 条的得分要求。
    31、项目有太阳能光伏设计要求,在屋顶有 320m²的太阳能光伏板,设计单位提供的电气设计说明图纸中已表达为由业主委托专业单位设计,本次检查发现没有设计图纸,节能评估和绿色建筑设计要求的可再生能源这一措施未落实到位。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475