2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
(六)安全防护设计
40、种植屋面高出屋面面层 500mm,女儿墙高度仅为 1500mm,净高不满足规范要求。
41、幼儿园个别铝板基座外凸出处线脚,存在儿童攀爬的安全隐患。
42、汽车坡道靠近儿童活动场地处缺少防护措施。
43、缺少自行车坡道出入口上方的防坠落措施。
44、屋顶烟气道顶部形成可踏面,此处栏杆防护高度仅为 0.9 米,不符合《住宅设计规范》GB50096-2011 6.1.3 上人屋面栏杆不应低于1.1 米。
45、楼梯详图中未注明栏杆的高度,栏杆水平段离地面 0.1 米的高度范围内不宜留空。
46、住宅设备平台、室外空调机位应考虑日常维护、检修。
47、地下车库电梯厅的门直接开向行车道,存在安全隐患。
