合肥市建设工程消防设计审查工作指南 (试行)(合建消〔2021〕21号)
返 回
变小
变大
底 色

范例2:工程基本情况(公共建筑)

工程基本情况(公共建筑)
    一、建筑专业(项目基本工程概况,每层的布局与设计用途,内外装饰材料的耐火等级,建筑防火分隔和防火分区的划分,安全疏散和安全出口数量,消防救援条件等内容描述。)
    ****项目**楼为(一类高层/二类高层/多层建筑/单层建筑),主要功能为***,地上**层、地下**层,框架剪力墙结构,地上耐火等级**级,地下耐火等级**级,建筑高度**m,地上建筑面积****㎡,地下建筑面积****㎡。标准层面积约为:***㎡。外墙保温材料为****燃烧性能等级为*级,屋面保温材料为****燃烧性能等级为*级。本单体工程沿建筑物*侧长边设置消防车登高操作场地,且对应范围内设有直通楼梯间的入口。地上部分每层设*个防火分区;疏散宽度设计满足规范要求;设*部疏散楼梯,楼梯均为**楼梯间,楼梯通至屋面。每层设置有一部消防电梯,消防电梯前室短边≮2.4m。
    二、给排水专业(室内、室外消火栓系统,自动灭火系统等设置范围,消防水箱与消防水池的容量,消防水泵房设计等内容描述。)
    本工程设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统,配备灭火器材,合用地下车库450m³有效容积消防水池、消防水泵房及*#楼屋顶消防水箱(有效容积为36m³)。
    三、电气专业(消防控制室位置,火灾报警系统、应急照明与疏散指示系统、电气火灾监控系统等消防系统的描述。)
    本项目消防控制室在****位置。本工程设有火灾自动报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、可燃气体探测报警系统、消防应急照明和疏散指示系统。
    四、暖通专业(防排烟设计内容。自然排烟应明确设计开窗或开口的位置、高度、有效面积、开窗形式、手动或电动措施;机械排烟应明确设置区域,明确各区域排烟量计算及设计。)
    本工程(楼梯间\独立前室\共用前室\合用前室\消防电梯前室)设置机械加压送风系统,机械加压送风的计算风量不小于计算风量的1.2倍(如是自然通风,应明确开窗或开口的位置、高度、有效面积、开窗形式、手动或电动措施,前室面积≮6.0㎡,合用前室面积≮10.0㎡)。楼梯间设常开式百叶送风口,前室采用常闭式电动多叶加压送风口,并设手动开启装置。设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475