附录C 埋地沼气管道与建(构)筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距

C.0.1 埋地沼气管道与建(构)筑物或相邻管道之间的水平净距可按表C.0.1的规定执行。
表C.0.1 埋地沼气管道与建(构)筑物或相邻管道之间的水平净距(m)表C.0.1 埋地沼气管道与建(构)筑物或相邻管道之间的水平净距(m)
C.0.2 埋地沼气管道与建(构)筑物或相邻管道之间垂直净距可按表C.0.2的规定执行。
表C.0.2 埋地沼气管道与建(构)筑物或相邻管道之间垂直净距(m)
表C.0.2 埋地沼气管道与建(构)筑物或相邻管道之间垂直净距(m)
C.0.3 当受地形限制无法满足本规范表C.0.1和表C.0.2的规定时,应与有关部门协商,采取有效的安全防护措施后,表C.0.1和表C.0.2规定的净距均可适当缩小。
C.0.4 低压埋地沼气管道不应影响建(构)筑物和相邻管道基础的稳固性;中压埋地沼气管道距建(构)筑物的基础不应小于0.5m,且距建筑物外墙面不应小于1m。