大中型沼气工程技术规范 GB/T51063-2014
6.8 工程竣工验收
6.8.1 沼气工程在竣工验收合格后,方可投入试运行。
6.8.2 竣工验收的准备工作应符合下列规定:
1 工程应已完成全部建设内容;
2 工程质量应自检合格,无安全隐患,检验记录应完整,并应提出《工程竣工报告》;
3 设备调试、试运转及试压应达到设计要求,维护保养手册、安全操作规程应与项目实际相符;
3 设备调试、试运转及试压应达到设计要求,维护保养手册、安全操作规程应与项目实际相符;
4 应由第三方提出《工程质量评估报告》。
6.8.3 竣工资料检查应包括以下内容:
1 设备及材料进场验收和检验证明,应包括各类建筑材料、产品、设备、仪器、仪表的出厂证明书、合格证书、材料试验报告单和现场抽查检验试验报告;
2 设计及变更资料,应包括工程用地勘察检测报告、设计图纸、设计变更图纸、竣工图等;
3 施工记录及验收资料,应包括重大施工方案的会议记录,管道试验及检查记录;满水试验、气密性试验、防腐和保温验收、地基验槽、隐蔽工程验收、主体工程验收和竣工验收等验收资料;工程外观质量评定表、工程测量复核表、工程核定质量证明书;工程质量监督部门评定报告;
4 工程试运转资料,应包括单机试运转记录、分单元模块联合试运转记录。
6.8.4 沼气工程竣工验收时,应核实竣工验收文件资料;应对试运转状态进行现场复验,对关键设施设备外观进行现场检查,对各分项工程质量出具鉴定结论,并应将所有验收的技术资料立卷存档。
条文说明
6.8.1 本验收是对大中型沼气建设工程的验收,工程验收合格后,才可进行投料试运行、联合调试等,逐步进入正常生产过程。
6.8.2 竣工验收主要包括工程外观验收和隐蔽工程资料验收,工程现场应具备竣工验收条件。如工程应已完成全部建设内容,工程质量应自检合格,无安全隐患,检验记录应完整,设备调试、试运转及试压应达到设计要求等,避免因自身问题造成损失。因此,竣工验收应在施工单位自检合格后方可进行,避免因条件不具备而进行多次验收。
6.8.3 在工程施工的全部过程中,对于隐蔽工程、分项工程等都应具有相应的过程验收,并有相对应的验收记录和报告等资料。在竣工验收时,主要检查相关资料的完整性,以保证工程质量。
6.8.4 工程竣工资料是反映工程质量的重要内容,也是提供良好售后服务的基本要求之一。相关资料正式归档,标志着建设工程的正式完成。