大中型沼气工程技术规范 GB/T51063-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.9 采暖通风

4.9.1 沼气站内各房间采暖设计应根据当地环境条件、生产工艺特点和运行管理需要等因素确定,采暖房间的室内计算温度宜符合表4.9.1的规定。
表4.9.1 采暖房间的室内计算温度(C)
4.9.2 锅炉房、进料间、秸秆粉碎间和净化间宜采用强制通风,净化间、泵房等宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用强制排风,并应符合下列规定:
    1 当采用自然通风时,通风口总面积应按每平方米房屋地面面积不少于0.03m²计算确定;通风口不应少于2个,并应靠近屋顶设置;
    2 当采用强制通风时,正常工作时换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于6次/h;不工作时,换气次数不应小于3次/h。

条文说明
4.9.2 由于沼气站内各生产或用气房间内存在沼气泄漏的可能性,因此在这类场所设置通风换气设备是必要的防爆措施。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475