【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
6.9 喷射性能检验
消火栓、消防水带、消防水枪按实际使用条件安装好,把水带全长平直放置,将水枪置于喷射架上,调整好水枪轴线与水平线的夹角(仰角)小于30°,调整喷嘴出口端中心至地面的高度到1m±0.01m。 顺风向布置,要求外界风速小于3m/s。启动水泵,调整工作压力,当消火栓进口压力达到0.35MPa时,连续喷射,测量由水枪喷嘴起到射流90%水柱水量穿过直径38cm圆圈处的一段射流长度(即为充实水柱)在地面上的投影距离。
充实水柱计算公式:
流量值可以从流量计上读得。
充实水柱和流量的测量结果应符合5.9规定。
充实水柱计算公式:

充实水柱和流量的测量结果应符合5.9规定。