【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
6.7 电器设备性能检验
6.7.1 绝缘电阻测定
试验设备应满足下列要求:
试验电压:500Vd.c.±50Vd.c.;
测试范围:0MΩ〜500 MΩ;
最小分度:0.1MΩ;
记时:60s±5s。
在不具备专用测试装置的条件下,也可用兆欧表或摇表测试。
试验时,通过绝缘电阻试验装置,分别对试样被试的部位施加500Vd.c.±50Vd.c.直流电压,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值。试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数正确。
试验结果应符合5.7.5的要求。
6.7.2 触点接触电阻测定
可用数字毫欧表,直接测量触点的接触电阻,也可用测触点间电压降的方法,换算出触点的接触电阻,同时用两种方法测量时,则选取数值较大者作为测试结果。测试结果取连续测量五次的平均值,并应符合5.7.1的要求。
6.7.3 外壳防护等级试验
按GB/T 4942.2—1993中8.2.1规定的方法进行。结果应符合5.7.6规定。
