【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.13 箱门
5.13.1 栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。
5.13.2 设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。
5.13.3 箱门的开启角度不得小于160°。
5.13.4 箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。
目录
上节
下节
上一节:
5.12 箱体刚度
下一节:
5.14 水带安置