【已废止】石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021年版)
返 回
变小
变大
底 色

10 室内装修

10.0.1 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条涉及的“无窗房间”如何认定?
    处理意见:
    1 电影院的观众厅属于高大的室内空间场所,且一般设置有放映窗,不属于《建筑内部装修设计防火规范》第4.0.8条规定的无窗房间范畴;
    2 房间内如果安装了能够被击破的窗户、外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认定为无窗房间。
10.0.2 针对人员密集场所,《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017的部分条款允许设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,装修材料可按原来的标准降低一级,但消防法规定人员密集场所装修、装饰应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料,应如何考虑?
    处理意见:根据《中华人民共和国消防法》第二十六条,人员密集场所室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料。因此人员密集场所应按照此条严格执行。
10.0.3 商业营业厅室内装修设计中货物与防火卷帘门最小距离是多少?
    处理意见:防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。
10.0.4 乳胶漆的燃烧性能等级是否能认定为A级?
    处理意见:根据《建筑内部装修设计防火规范》第3.0.6条的要求,只有无机涂料能认定为A级。乳胶漆为有机涂料,不能作为燃烧性能A级材料使用。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475