小型火力发电厂设计规范 GB50049-2011
返 回
变小
变大
底 色

20.13 空冷凝汽器支承结构

20.13.1 空冷凝汽器支承结构平面布置应采用规则、对称的布置形式。
20.13.2 空冷凝汽器支承结构可采用钢筋混凝土框架结构、钢结构及钢架和钢筋混凝土管柱组成的混合结构。
20.13.3 主要承重钢结构构件应采取可靠的防腐措施。
条文说明
    本节为新增章节。
20.13.1 本条为新增条文。
    本条提出了空冷凝汽器支承结构平面布置的要求。
20.13.2 本条为新增条文。
    本条规定了空冷凝汽器支承结构的选择形式。
20.13.3 本条为新增条文。
    空冷凝汽器主要承重钢结构构件要进行可靠的防腐。
 