小型火力发电厂设计规范 GB50049-2011
返 回
变小
变大
底 色

20.11 烟囱

20.11.1 烟囱设计应符合现行国家标准《烟囱设计规范》GB50051及其他现行的烟囱设计标准的有关规定。
20.11.2 烟囱结构可采用单筒式或套筒式,其选型可视烟气腐蚀性的强弱、锅炉运行及环保等要求,结合烟气条件,应符合下列规定:
    1 当排放强腐蚀性烟气时,应采用套筒式烟囱。
    2 当排放中等腐蚀性烟气时,宜采用套筒式烟囱,也可采用防腐型单筒式烟囱。
    3 当排放弱腐蚀性烟气时,可采用防腐型单筒式烟囱。
20.11.3 当采用套筒式烟囱时,外筒壁及排烟内筒间应考虑便于人员巡查、维修检修的条件。
20.11.4 烟囱的防腐材料应具有良好的耐酸、耐温、抗渗和密封等性能。
条文说明
    本节为新增章节。
20.11.1 系原规范第15.6.4条的修改。
20.11.2~20.11.4 系新增条文。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475