小型火力发电厂设计规范 GB50049-2011
16.5 模拟量控制
16.5.1 模拟量控制系统应满足机组正常运行的控制要求。控制回路的设计应按照实用、可靠的原则。应尽可能适应机组在启动过程中以及不同负荷阶段中安全经济运行的需求,还应考虑机组在事故及异常工况下与相应的联锁保护的措施。
16.5.2 模拟量控制宜设置下列项目:
1 锅炉给水调节系统。
2 锅炉燃料量调节系统。
3 锅炉炉膛压力调节系统。
4 锅炉过热蒸汽温度调节系统。
5 锅炉母管蒸汽压力调节系统。
6 除氧器压力调节系统。
7 除氧器水位调节系统。
8 加热器水位调节系统。
9 热网减温减压器温度调节系统。
10 热网减温减压器压力调节系统。
10 热网减温减压器压力调节系统。
11 循环流化床锅炉床温调节系统。
12 循环流化床锅炉床压调节系统。
条文说明
16.5.1、16,5.2 系原规范第13.4.1条~第13.4.11条的修改。
这两条列举了模拟量控制的主要内容和具体项目。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:16.4 测量与仪表
- 下一节:16.6 开关量控制及连锁