小型火力发电厂设计规范 GB50049-2011
返 回
变小
变大
底 色

13.5 凝结水系统及凝结水泵

13.5.1 发电厂的凝结水宜采用母管制系统。
13.5.2 凝汽式机组的凝结水泵的台数、容量应符合下列规定:
    1 每台凝汽式机组宜装设2台凝结水泵,每台容量为最大凝结水量的110%,宜设置调速装置。
    2 最大凝结水量应为下列各项之和:
        1)汽轮机最大进汽工况时的凝汽量。
        2)进入凝汽器的经常补水量和经常疏水量。
        3)当低压加热器疏水泵无备用时,可能进入凝汽器的事故疏水量。
13.5.3 供热式机组的凝结水泵的台数、容量应符合下列规定:
    1 工业抽汽式机组或工业、采暖双抽汽式机组,每台机组宜装设2台或3台凝结水泵,并应符合下列规定:
        1)当机组投产后即对外供热时,宜装设2台凝结水泵。每台容量宜为设计热负荷工况下的凝结水量,另加10%的裕量。设计热负荷工况下的凝结水量不足最大凝结水量50%的,每台容量按最大凝结水量的50%确定。
        2)当机组投产后需做较长时间低热负荷工况运行时,宜装设3台凝结水泵,每台容量宜为设计热负荷工况下的凝结水量,另加10%的裕量。设计热负荷工况下的凝结水量不足最大凝结水量50%的,每台容量应按最大凝结水量的50%确定。
    2 采暖抽汽式机组宜装设3台凝结水泵,每台容量宜为最大凝结水量的55%。
    3 设计热负荷工况下的凝结水量应为下列各项之和:
        1)机组在设计热负荷工况下运行时的凝汽量。
        2)进入凝汽器的经常疏水量。
        3)当设有低压加热器疏水泵而不设备用泵时,可能进入凝汽器的事故疏水量。
    4 最大的凝结水量应为下列各项之和:
        1)抽凝式机组按纯凝汽工况运行时,在最大进汽工况下的凝汽量。
13.5.4 凝结水泵的扬程应为下列各款之和:
    1 从凝汽器热井到除氧器凝结水入口的凝结水管道流动阻力,另加20%的裕量。低压加热器的疏水,经疏水泵并入主凝结水管道的,在并入点前应按最大凝结水量计算;在并入点后,应加上低压加热器疏水量计算。
    2 除氧器凝结水入口与凝汽器热井最低水位间的水柱静压差。
    3 除氧器入口凝结水管喷雾头所需的喷雾压力。
    4 除氧器最大工作压力,另加15%的裕量。
    5 凝汽器的最高真空。

条文说明
13.5.1 系原规范第8.5.1条。
13.5.2 系原规范第8.5.2条的修改。
    新增凝结水泵“宜设置调速装置”,主要是考虑电厂的节能降耗。
    凝汽式机组一般装设2台凝结水泵,一运一备。每台凝结水泵的容量应为汽机最大进汽工况下最大凝结水量的110%。裕量10%,主要考虑除氧器水位调节需要、凝结水泵老化和其他未估计到的因素。
13.5.3、13.5.4 系原规范第8.5.3条和第8.5.4条。