混凝土结构通用规范 GB55008-2021
返 回
变小
变大
底 色

6.2 结构维护

6.2.1 混凝土结构日常维护应检查结构外观与荷载变化情况。结构构件外观应重点检查裂缝、挠度、冻融、腐蚀、钢筋锈蚀、保护层脱落、渗漏水、不均匀沉降以及人为开洞、破损等损伤。预应力混凝土构件应重点检查是否有裂缝、锚固端是否松动。对于沿海或酸性环境中的混凝土结构,应检查混凝土表面的中性化和腐蚀状况。
6.2.2 对于严酷环境中的混凝土结构,应制定针对性维护方案。
6.2.3 满足下列条件之一时,应对结构进行检测与鉴定:
    1 接近或达到设计工作年限,仍需继续使用的结构;
    2 出现危及使用安全迹象的结构;
    3 进行结构改造、改变使用性质、承载能力受损或增加荷载的结构;
    4 遭受地震、台风、火灾、洪水、爆炸、撞击等灾害事故后出现损伤的结构;
    5 受周边施工影响安全的结构;
    6 日常检查评估确定应检测的结构。
6.2.4 对硬化混凝土的水泥安定性有异议时,应对水泥中游离氧化钙的潜在危害进行检测。
6.2.5 应对下列混凝土结构的结构性态与安全进行监测
    1 高度350m及以上的高层与高耸结构;
    2 施工过程导致结构最终位形与设计目标位形存在较大差异的高层与高耸结构;
    3 带有隔震体系的高层与高耸或复杂结构;
    4 跨度大于50m的钢筋混凝土薄壳结构。
6.2.6 监测期间尚应进行巡视检查与系统维护;台风、洪水等特殊情况时,应增加监测频次。
6.2.7 混凝土结构监测应设定监测预警值,监测预警值应满足工程设计及对被监测对象的控制要求。
6.2.8 超过结构设计使用年限或使用期超50年的桥梁结构应进行检测评估,且检测评估周期不应超10年。

条文说明
6.2.1 日常维护检查包含主体结构外观、损伤、超载使用情况、危险品堆放及异常、开洞、拆改、剔凿等人为损伤等情况。
6.2.2 本条规定了严酷环境混凝土结构维护应当制定专项方案的要求。严酷环境可参考国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)中规定的环境类别为三、四和五类环境。
6.2.3 本条规定了混凝土结构在维护过程中应当进行检测与鉴定的情况。结构检测与鉴定的主要目的是了解结构使用状况,评估结构承载力、适用性及耐久性,是结构改造、加固的必要前期工作;结构设计时具有一定功能和使用条件,使用中任何有损结构体系、影响结构承载力或增加结构荷载的行为均需有鉴定或设计单位的评估和许可。
    本条“危及使用安全迹象”指非正常变形、裂缝、钢筋锈蚀等,如地基基础、墙体、柱或者其他承重构件出现明显下沉、裂缝、变形、腐蚀等状况。
    “周边施工”指穿越施工、爆破施工、基坑开挖、顶管、振动施工等。
6.2.4 水泥的安定性是影响混凝土早期质量的因素之一,主要表现在混凝土崩裂,随着超标游离氧化钙的不断反应,混凝土会持续出现崩裂等问题,发展到一定程度时会影响结构安全,因此水泥中游离氧化钙对混凝土存在较大危害。
6.2.5 大型复杂混凝土结构多为超高超限结构,应进行结构监测和预警,增加安全保障和使用维护。监测技术应在设计阶段提出相关要求,并应明确施工期间与使用期间的监测要求及监测内容。
6.2.6 巡视检查是维护期必做项目,内容应包括监测范围内的结构和构件变形、开裂、测点布设及监测设备或结合当地经验确定的其他巡视检查内容;系统维护应确保监测系统运行正常,并进行系统更新。
6.2.7 预警值是监测参数是否超标的阈值,不同参数经结构分析有不同的预警值,也是保证结构处于安全状态的警戒值。
6.2.8 超过结构设计工作年限的混凝土结构工程,应进行检测评估。桥梁结构设计工作年限一般不低于100年,当使用超过50年时,也应进行定期检测评估并加强维护。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475