建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2021



5 门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸的确定
5.1 门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸,分别以门窗洞口宽、高定位线为基准,按门窗安装形式(平接、槽接、搭接)、安装方法(干法、湿法)和安装构造缝隙确定(见图2)。
注:干法安装是指墙体门窗洞口预先安置附加金属外框并对墙体缝隙进行填充、防水密封处理,在墙体洞口表面装饰湿作业完成后,将门窗固定在金属附框上的安装方法。湿法安装是指将门窗直接安装在未经表面装饰的墙体门窗洞口上,在墙体表面湿作业装饰时对门窗洞口间隙进行填充和防水密封处理的安装方法。
5.2 门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸,根据洞口宽、高定位线的不同位置,分别有大于、等于或小于门窗洞口宽、高标志尺寸三种情况。
5.3 门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸,应根据门窗与洞口之间不同安装形式、安装方法(干法安装应考虑附框尺寸;湿法安装应考虑门窗框与洞口之间的填塞缝隙)以及洞口墙体表面装饰层材料尺寸和门窗安装构造缝隙尺寸确定。
注:洞口墙体表面装饰层处于门窗洞口和门窗框分别与洞口定位线之间的装配空间(洞口与标志尺寸之间的安装构造缝隙与门窗与标志尺寸之间的安装构造缝隙之和)中。