建筑门窗附框技术要求 GB/T39866-2021
返 回
变小
变大
底 色

10 包装、运输和贮存

10.1 包装
10.1.1 应根据附框的不同材料,采取合适的无腐蚀作用材料包装。
10.1.2 包装应有正常运输和保管条件下足够的承载能力。
10.1.3 应避免包装内的各类部件发生相互碰撞或馆动。
10.1.4 包装储运图示标志及使用方法应符合GB/T191的规定。
10.2 运输
10.2.1 在运输过程中避免包装箱发生相互碰撞。
10.2.2 搬运过程中应轻拿轻放,严禁摔、扔、碰击。
10.2.3 运输工具应有防雨措施,并保持清洁无污染。
10.3 贮存
10.3.1 产品应放置通风、干燥的地方,严禁与酸、碱、盐类物质接触并防止雨水侵入。
10.3.2 产品严禁与地面直接接触,底部垫高不应小于100mm。
10.3.3 产品水平放置应采用非金属垫块垫平,放置高度不应大于1.5m。