建筑门窗附框技术要求 GB/T39866-2021
6 要求
6.1 外观
附框表面应平整、整体无明显的碰伤、裂纹、杂质等缺陷。
6.2 尺寸
6.2.1 附框及装配尺寸
框型材尺寸及形状允许偏差和装配尺寸允许偏差应符合表3的规定。

6.2.2 规格
6.2.2.1 附框规格尺寸应与门窗洞口的标志尺寸相同。门窗洞口宽、高标志尺寸应符合GB/T5824的规定,优先采用GB/T30591规定的常用标准规格门窗洞口的标志尺寸系列。建筑门窗附框常用标准化尺寸系列见附录C。
6.2.2.2 附框尺寸与洞口构造尺寸、门窗构造尺寸的关系以及安装构造示意图见图8和图9。


6.3 性能
6.3.1 钢附框及型材技术性能指标见表4。

6.3.2 铝合金附框及型材技术性能指标见表5。

6.3.3 木朔、玻纤增强塑料、钢塑复合附框及型材技术性能指标见表6。

6.3.4 木附框及型材技术性能指标见表7。

6.3.5 石墨聚苯附框(SEPS)及型材技术性能指标见表8。