汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021
D.4 液氢管道和低温氢气管道及其组成件的低温冲击试验
D.4.1 冲击试验方法应符合现行国家标准《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T229和《金属夏比冲击断口测定方法》GB/T12778的规定。
D.4.2 标准冲击试样应为10mm×10mm×55mm夏比缺口冲击试样。
D.4.3 若因截面尺寸限制无法制备标准试样时,也可采用厚度为7.5mm、5.0mm、2.5mm的小尺寸试样或尽可能宽的小尺寸试样。小尺寸试样的缺口宽度不宜小于材料厚度的80%。
D.4.4 试样缺口应沿厚度方向切取,三个试样为一组。
D.4.5 冲击试验的吸收能量和侧向膨胀量应符合表D.4.5的规定。

注:1 采用小尺寸试样时,侧向膨胀量合格标准与标准试样相同,且三个试样均应合格:
2 对于无法加工小试样的管材,可以免除低温冲击试验。
D.4.6 焊接接头的冲击试验应在焊接工艺评定中进行。
D.4.7 焊接接头冲击试验的试件制备、试样位置及数量应符合表D.4.7的规定。

注:奥氏体不锈钢的焊接接头冲击试验仅包括焊缝金属。
条文说明
本节规定了耐低温奥氏体不锈钢管道及其组成件低温冲击试验技术要求。低温冲击试验的目的是检测材料在低温环境状态下的力学性能,保证安全使用。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:D.3 阀门
- 下一节:D.5 机械抓紧双卡套接头的型式试验