二氧化碳灭火剂 GB4396-2005
4.3 油含量
将一个干净的帆布口袋套入处于水平位置的二氧化碳钢瓶阀门的引出管接头上并扎紧,迅速从钢瓶中放出二氧化碳,使其在口袋内形成干冰。称取10g干冰堆放在滤纸上,堆放的直径为5cm,待干冰升华后,观察滤纸上有无油渍斑点。
目录
上节
下节
- 上一节:4.2 水含量
- 下一节:4.4 醇类含量(以乙醇计)