冷库施工及验收标准 GB51440-2021
6.1 一般规定
6.1.1 除冷库制冷系统,其他非冷库制冷系统工程施工及验收可按本章规定执行。
6.1.2 制冷系统所采用的卤代烃及其混合物制冷剂应符合现行国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB7778规定的A1类制冷剂标准。
条文说明
6.1.1 冷库制冷系统指配置在冷库工程内,用于移除冷间内热流量的制冷系统;其他非冷库制冷系统指用于食品速冻、冻干等生产加工过程,制冰等生产设施,冰场等公用设施的制冷系统。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6 制冷工程
- 下一节:6.2 制冷设备安装