组合结构通用规范 GB55004-2021
6.2 验收
6.2.1 钢-混凝土组合结构验收应同时覆盖钢构件、钢筋和混凝土等各部分,针对隐蔽工序应采用分段验收的方式。
6.2.2 主体结构及其钢构件中设计要求全焊透的一、二级焊缝内部缺陷检验应采用无损探伤方法,一级焊缝应采用100%的内部缺陷检验,二级焊缝检验比例不应低于20%。
6.2.3 钢-混凝土组合构件施工中,隐蔽工序验收应符合下列规定:
1 钢筋、模板安装前,应检验钢构件施工质量;
2 混凝土浇筑前,应检验连接件、栓钉和钢筋的施工质量;
3 混凝土浇筑后,应检验组合构件的施工质量。
6.2.4钢管混凝土应进行浇灌混凝土的施工工艺评定,主体结构管内混凝土的浇灌质量应全数检测。
6.2.4钢管混凝土应进行浇灌混凝土的施工工艺评定,主体结构管内混凝土的浇灌质量应全数检测。
6.2.5 钢-混凝土组合构件中钢筋与钢构件的连接质量验收应符合下列规定:
1 采用绕开法连接时,应检验钢筋锚固长度;
2 采用开孔法连接时,应检验钢构件上孔洞质量和钢筋锚固长度;
3 采用套筒或连接件时,应检验钢筋与套筒或连接件的连接质量;
4 钢筋与钢构件直接焊接时,应检验焊接质量。
条文说明
6.2.1 本条针对组合结构特点,规定了验收的总体原则。针对隐蔽工序,必须在上一道工序验收合格后才能进行下一道工序施工,即分阶段验收。
6.2.2 本条规定了设计要求的一、二级焊缝的检测及判定,这是组合结构验收的重点。
6.2.3 本条针对隐蔽工序,给出了分阶段验收中各阶段的划分及验收重点。
6.2.4 本条对钢管混凝土的质量提出要求,管内混凝土与管外混凝土要求不同,要考虑钢管与混凝土的共同作用,对混凝土的强度、工艺性、收缩性均有要求,通常混凝土的强度等级不应低于C30,并随着钢管钢材级别的提高而提高。
6.2.5 钢-混凝土组合构件中钢筋与钢构件、抗剪件的连接是施工质量控制的重要环节,同时又是隐蔽工程,因此本条第1款~第3款对常用的钢筋与钢构件的连接方法分别提出了具体的质量检查验收要点。
由于钢筋与型钢的材质存在差异,特别是纵向受力钢筋一般都是热轧带肋钢筋,如果不得已采用焊接,应重点检验焊接质量,本条第4款针对这种情况提出了检测验收要求。
