建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021
8.2 支挡结构设计
8.2.1 边坡支挡结构设计计算或验算,应包括下列内容:
1 支挡结构上的作用荷载计算;
2 支挡结构地基承载力计算;
3 支挡结构稳定性验算;
4 支挡结构构件承载力计算;
5 锚杆承载力计算;
6 对边坡变形有控制要求的支挡结构变形分析计算。
8.2.2 支挡结构与防护结构混凝土强度等级应根据所处场地环境类别、结构承载力、变形与裂缝控制、耐久性等综合确定,且不应低于C25。
8.2.3 腐蚀环境中的永久性锚杆应采用Ⅰ级防腐保护构造设计;非腐蚀环境中的永久性锚杆及腐蚀环境中的临时性锚杆应采用Ⅱ级防腐保护构造设计。
8.2.4 岩质边坡喷锚支护的喷射混凝土强度等级不应低于C25。膨胀性岩质边坡和具有腐蚀性边坡不应采用喷锚支挡结构。
8.2.1 在建筑边坡工程设计中,支挡结构地基承载力、支挡结构及其基础强度(包括抗压、抗弯、抗剪、局部抗压承载力、锚杆锚固体的抗拔承载力及锚杆杆体抗拉承载力)、支挡结构稳定性等验算(包括结构整体倾覆和滑移)是支挡结构承载力计算和稳定性验算的基本要求,是边坡工程满足承载能力极限状态的基本控制要素,也是使边坡工程设计工作年限与被保护建设工程设计工作年限相一致和支护结构安全的重要保证。对设计计算结果,设计单位应有专人校审。
8.2.2 为确保支挡与防护结构在设计工作年限内正常使用,本条对支挡结构混凝土强度等级提出了技术要求。
8.2.3 埋设在岩层与土体中的锚杆的使用寿命取决于其耐久性,对锚杆的使用寿命的最大威胁则来自于腐蚀。预应力锚杆埋设在地层深处,工作条件十分恶劣,常常受到腐蚀介质的侵扰。为规避锚杆腐蚀风险,确保岩土锚固工程的长期稳定性,本条对永久性锚杆及腐蚀环境中的临时性锚杆的防腐保护构造设计作出了严格的规定。
8.2.4 为确保岩质边坡喷锚支挡结构工程的长期稳定性,本条对喷锚支挡结构的喷射混凝土强度等级提出了要求。
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:8.3 边坡工程排水与坡面防护设计