钢结构通用规范 GB55006-2021
返 回
变小
变大
底 色

5.1 门式刚架轻型房屋结构

5.1.1 门式刚架轻型房屋钢结构的选型应根据使用功能及工艺要求确定,并应设置必要的纵向和横向温度区段。
5.1.2 门式刚架轻型房屋纵向应设置明确、可靠的传力体系。在每个温度区段或分期建设区段,应设置支撑系统,应保证每个区段形成独立的空间稳定体系。
5.1.3 对门式刚架构件应进行强度验算和平面内、平面外的稳定性验算。
5.1.4 门式刚架轻型房屋钢结构在安装过程中,应根据设计和施工要求,采取保证结构整体稳定性的措施。

条文说明
5.1.1 门式刚架跨度、高度、间距、屋面坡度、梁柱尺寸的合理选择对刚架结构的受力性能、安全、经济均产生直接的影响,故本条给出了原则性规定。
5.1.2 门式刚架基本上是作为平面刚架工作的,其平面外刚度较差,设置适当的支撑体系是极为重要的。支撑体系增强门式刚架的平面外刚度,主要作用有:平面刚架与支撑一起组成几何不变的空间稳定体系;提高其整体刚度,保证刚架的平面外稳定性;承担并传递纵向水平力;以及保证安装时的整体性和稳定性。
5.1.3 门式刚架梁、柱等构件满足强度和稳定性要求是整体结构承载的前提,故本条作出了原则性规定。
5.1.4 门式刚架轻型房屋钢结构在安装过程中,应及时安装屋面水平支撑和柱间支撑。采取措施对于保证施工阶段结构稳定非常重要,临时稳定缆风绳就是临时措施之一。要求每一施工步完成时,结构均具有临时稳定的特性。安装过程中形成的临时空间结构稳定体系应能承受结构自重、风荷载、雪荷载、施工荷载以及吊装过程冲击荷载的作用。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475