易燃易爆性商品储存养护技术条件 GB17914-2013
6 堆垛
6.1 方法
6.1.1 根据库房条件、商品性质和包装形态采取适当的堆码和垫底方法。
6.1.2 各种商品(气瓶装除外)不应直接落地存放,一般应垫15cm以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应适当增加下垫高度。
6.1.3 各种商品应码行列式压缝货垛,做到牢固、整齐、出入库方便,无货架的垛高不应超过3m。
6.2 堆垛间距
应保持:
a)主通道大于或等于180cm;
b)支通道大于或等于80cm;
c)墙距大于或等于30cm;
d)柱距大于或等于10cm;
e)垛距大于或等于10cm;
f)顶距大于或等于50cm。
b)支通道大于或等于80cm;
c)墙距大于或等于30cm;
d)柱距大于或等于10cm;
e)垛距大于或等于10cm;
f)顶距大于或等于50cm。