火炸药生产厂房设计规范 GB51009-2014
返 回
变小
变大
底 色

11.1 一般规定

11.1.1 火炸药生产厂房的自动控制设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。
11.1.2 电气危险场所的分类,应按本规范第10.2节的规定确定。
条文说明
11.1.1、11.1.2 火炸药生产厂房自动控制设计中,所选用的仪表和控制装置一般属于电气设备,因此,危险场所自动控制设计,除应符合本专业技术规定外,对自控专业未作规定的内容,应执行本规范电气专业有关规定,同时还应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013中第10章“电气防爆和接地”和现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058中的有关规定。