细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.51 细水雾性能测定
确定细水雾喷头下1m处雾锥的直径D。在图3中标示的24个测量点处,在喷头最小工作压力下采用相位多普勒测速及粒径分析仪(PDPA)进行测定雾滴直径测量。测量位置垂直于细水雾喷头的中心轴线并位于喷头下1m的平面内。
图3 雾滴直径测量位置示意图

图3 雾滴直径测量位置示意图
目录
上节
下节
- 上一节:7.50 动态热试验
- 下一节:7.52 防尘装置动作试验