细水雾灭火装置 XF1149-2014
返 回
变小
变大
底 色

7.49 最小启动压力试验

    将5只闭式细水雾喷头试样按其正常安装位置安装在试验管上,使细水雾喷头入口压力为喷头最小工作压力的5%,可使用火炬直接加热启动喷头。