细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.37 抗真空试验
将3只闭式细水雾喷头从其入口逐渐增加负压,直至660mmHg,保持压力1min。
目录
上节
下节
- 上一节:7.36 持续冲击试验
- 下一节:7.38 环境温度试验