细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.28 细水雾喷头气压密封试验
将4只闭式细水雾喷头放置在温度为-29℃±6℃的试验箱内24h,然后将每只样品入口充喷头最大工作压力×0.2%或0.20MPa的气压,取两者的较大值,将喷头浸入-29℃的乙醇液体中,保持压力5min。
目录
上节
下节
- 上一节:7.27 细水雾喷头水压密封试验
- 下一节:7.29 细水雾喷头水压强度试验