细水雾灭火装置 XF1149-2014
返 回
变小
变大
底 色

7.6 液压强度试验

7.6.1 贮水瓶组强度试验
    液压强度试验装置用液压源应具备消除压力脉冲的稳压功能,压力测量仪表的精度不低于1.5级,试验装置的升压速率应在使用压力范围内可调。
    贮水瓶组液压强度试验按GB 150.4的规定进行。
7.6.2 减压装置强度试验
    将被检样品与液压强度试验装置相联,封闭样品进出口,启闭件处于部分开启状态,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口,以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力,保持规定的时间。
7.6.3 贮气瓶组、阀类强度试验
    将被检样品进口与液压强度试验装置相联,阀类样品应处于开启状态,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力,保持规定的时间。
7.6.4 泵体强度试验
    堵塞泵的所有出口,逐步对泵壳加压至2×(最大出口压力+允许入口最大真空度)或4.80MPa,取两者中的较大值,保持压力1min。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475