电化学储能电站设计规范 GB51048-2014
返 回
变小
变大
底 色

7.2 调度自动化

7.2.1 电站调度自动化的设计,应符合现行行业标准《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003的规定。
7.2.2 电站可配置电能质量监测装置,监测点宜选择在电化学储能电站接入电力系统的并网点。
7.2.3 电站的关口计量点应设置于两个供电设施产权分界点或合同协议规定的贸易结算点。
7.2.4 电站电能量计量系统的设计,应符合现行行业标准《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202的规定。
7.2.5 电能计量装置宜具备电能计量信息远传功能。
7.2.6 采用网络方式上送信息的电化学储能电站二次系统安全防护设计,应符合电力二次系统安全防护要求。 
条文说明
7.2.2 电站功率变换系统存在电力电子器件,运行过程中,可能会产生谐波、直流分量等,因此,必要时,可配置电能质量监测装置,对接入电力系统的并网点进行电能质量监测。
7.2.3~7.2.5 这三条对电能计量系统设计作出了规定。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475