6.2 竣工验收

6.2.1 竣工验收应包括下列文件:
    1 工程合同。
    2 设计任务书。
    3 施工单位与建设单位共同签署的深化设计文件。
    4 竣工文件,包括下列内容:
        1)系统拓扑结构图或原理图;
        2)竣工图;
        3)隐蔽工程验收记录;
        4)设备器材清单;
        5)设备、器材的检测报告及认证证书;
        6)系统使用说明书;
        7)工程和设备变更审核单;
        8)系统调试记录。
    5 系统试运行报告,包括下列内容:
        1)应备功能检验记录;
        2)电声特性测试记录;
        3)试运行记录。
6.2.2 工程设备安装验收应按下列步骤进行:
    1 应对照竣工验收文件检查系统设备配置,包括设备型号、规格、数量、产地及安装位置;
    2 应按本标准表B.0.2列出的相关项目与要求,采用现场观察、核对施工图、抽查等方法,对工程设备的安装质量进行检查和观感质量验收,并应做好记录。
6.2.3 系统应备功能的验收应对照设计任务书和合同相关条款的要求,进行逐项功能演示,并应按本标准表B.0.3做好记录。
6.2.4 系统电声性能验收应符合下列规定:
    1 应对照设计任务书和合同相关条款的要求进行测试;
    2 系统电声性能测试应符合本标准第5章的规定;
    3 应按本标准表B.0.4做好记录。
6.2.5 竣工文件是否齐全应进行审查,并应按本标准表B.0.5填写验收结论。
6.2.6 经验收合格的工程,建设单位与施工单位应及时办理交接手续。

条文说明
6.2.1 本条规定了竣工验收包括的文件。
    4 本款第6项系统使用说明书需要包括操作和日常维护说明。