公共广播系统工程技术标准 GB/T50526-2021
4.4 其他设备安装
4.4.1 除广播扬声器和传输线路外,公共广播系统的其他设备,当有监控室或机房时,应安装在其控制台、机柜或机架上;当无监控室或机房时,应安装在安全和便于操控的场所。除广播扬声器和传输线路外,公共广播系统的其他设备的安装,应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198的有关规定。
4.4.2 一级和二级公共广播系统的监控室或机房的电源应设专用的空气开关或断路器,且宜由独立回路供电,不宜与动力或照明共用同一供电回路。
4.4.3 控制台或机柜、机架应有良好的接地,接地线不应与供电系统的零线直接相接。
条文说明
4.4.1 公共广播系统通常有监控室或机房,但有些简单的系统可能没有专用的监控室或机房。
4.4.2 功率较大的动力或照明设备换路时,对电网会产生很大干扰,可能干扰同网的公共广播系统,特别是具有程序控制功能的公共广播系统。所以公共广播系统不宜与它们共用同一供电回路。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.3 广播扬声器安装架设
- 下一节:4.5 系统调试